Gustavo13 | |
| 2008-12-11 01:07 - Respuestas: 3 - Tema nº: 2560025
Características: Windows XP Profesional RAM 1 Gb, Procesador PIV 3.0 Ghz, HD 120 Gb.
Hola a todos:
Tengo 02 servidores (1 de aplicaciones y 1 de datos), constantemente tengo bajas en el fulido eléctrico, ¿podrían por favor darme algunas características específicas para poder adquirir un UPS que me ofrezca una media hora de energía si acaso se corta el fluido eléctrico?
Gracias por las respuestas
| |
|
|
almalasi | |
|
Re: Requisitos de UPS - 2008-12-11 12:22 - Respuesta 2
Para mantener los dos sistemas yo te recomendaría un UPS de al menos 1200 va, ONLine. Son caros, pero otra cosa no te va a solucionar nada (si es que quieres una cosa más o menos decente). En cuanto a que dure 1/2 hora, pues eso lo vas a tener que hacer mediante módulos externos de baterías, yta que la duración con las que trae suele estar en 10 - 15 minutos como máximo. Como marca, yo, para eso, te recomendaría Salicru. | |
|
|
Gustavo13 | |
|
Re: Requisitos de UPS - 2008-12-12 00:25 - Respuesta 3
Gracias por el dato, si fui averiguando y es ese el tiempo promedio que ofrecen los UPS, creo que estaba siendo muy exigente. Saludos | |
|
|
swissman | |
|
Re: Requisitos de UPS - 2008-12-12 06:45 - Respuesta 4
y el tiempo que te ofrezcan dividelo entre 2 | |
|
|
|